18F4550 4-20mA Ölçeklendirme

Başlatan Semiyun, 21 Kasım 2021, 15:27:09

ahmet_zxc

Alıntı yapılan: ete - 10 Mart 2024, 21:35:10KOnumuz empedans olsa elbette uzun bir konu olabilirdi. Ama asıl konumuz 4-20ma sinyalin voltaja dönüştürülerek ölçülebilir hale getirilmesi ve bu sandığın kadar komplike bir konu değil.
Bunu işin teorisini düşünerek söylemiyorum. Bizzat bu işi hem direk direnç ile hemde drenç+Opamp kullanarak defalarca yaparak denemiş kişi olarak söylüyorum. O bahsini ettiğin empedans düşündüğün kadar sorun yaratmıyor bu sistemde. Koy bir %1 toleranslı 100 ohm direnç sinyalin 0,4V-2V arası değere otomatikman dönüşür. Empedanstan dolayı bir kaybın olmaz. O halde neyi tartışıyoruz bence gereksiz bir şeyi tartışıyoruz. Opamp ne zaman gerekli onuda söyleyeyim. 4-20ma lik sinyali 0-5V sinyale dönüştürecek isen o azaman elbette bir opamp gereklidir.

Ete
bende konuyu böyle biliyorum, ve onyıllardır edindiğim tecrübe sizinki ile aynı.

mevzu arkadaşın aşağıdaki mesajını anlamaya çalışmaktan ibaret, kiii kendisi artık cvp yazmıyor

Alıntı Yap"Sadece 250 ohmluk bir dirençle doğru ölçümler yapamzsınız. Çünkü 250 ohmluk dirence paralel olarak mikrodenetleyicinin bacaklarının kendi iç direncide dahil olacak ve R eş bozulmuş olacak. O yüzden sinyal ölçümü için mutlaka Op-Amp kullanılması gerekir. Ayrıca opamp öncesinde RC filtrede kullanılmasıda önemli."