avatar_elektro77

Doğru Devre Tasarımı Uygulama Notum

Başlatan elektro77, 22 Eylül 2022, 15:50:57

elektro77

Aşağıdaki şekilde yaptığım tasarımlarda hiç bir sorun yaşamadım. Doğru tasarım bu şekilde olmalı.
Röleler motor veya kontaktor sürüyor ise tüm besleme kabloları da ayrı ayrı parazit önleyici manyetik nüvelerden en az 2 tur sarılarak geçirilmeli.






"Eğer bir konuyu öğrenmek istiyorsan o konunun öğretmeni ol; daha iyi öğrenmek istiyorsan o konuda bir kitap yaz; daha da iyi öğrenmek istiyorsan yazdığın kitabi oku"

dnaci

GNDB ile toprak arası 6.8nf mi kullanıyorsunuz.

elektro77

#2
TOPRAK cihazın dış metal metal kasasına bağlanır. Bu elektrik kaçağına karşı bir önlem içindir.
Fakat bu dış metal kasa, faraday kafesi gibi kullanılmak istenirse devrenin GND si ile kasa arasına 1nF~22nF gibi bir yüksek voltaj kapasitörü, şekildeki gibi bağlanır.
Ek olarak:
Yüksek frekans ile çalışan bir tasarım yapacaksanız GND Tabakanızın çok yaygın olmasında fayda vardır ve mümkün olduğunca via delik içi geçişlerinizi gürültüye neden olabilecek frekanslarınızın yakın çevresine atmanız gerekmektedir ki kirliliğe neden olabilecek gürültünüzü minimum seviyeye indirerek emmelidir Bunu Bir eleğe benzetebilirsiniz ince bulgurlar elek deliklerinden geçerken diğer kalan içerisindeki büyük pislikler ve taşlar elekten geçemiyor pcb GND mantığı ve bol via mantığını buna nazaran kafanızda yer edebilirsiniz.

PCB üzerindeki toprak yüzeyi arttırmak için elemanlar ve bağlantıları mümkün olduğunca iyi düzenlenmelidir.

İki katmanlı PCB'lerde toprak yüzeyin yapılacağı yerlerde via (geçiş deliği) kullanılarak diğer tabakaya geçilmelidir. Via iki katmanı birbirine bağlayan iletken deliktir. Üst ve alt katmanlardaki grid hatları bir yüzeyde yatayken diğer yüzeyde dikey olmalıdır.

Via'lar aralarında en az 0,5 inch olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu via'lar en az 0,4mm kalınlıktaki yollarla birbirine bağlanmalıdır. Bu bir Faraday kafesi sağlayarak 5 Ghz 'e kadar olan frekansları içermeyi sağlar.

Çok katlı PCB'lerde tavsiye edilen yerleştirme şekli her katın gruplar halinde yerleştirilmesi ve bir alt kat ile üst kat yolları arasında 90 derece fark yapılmasıdır.

İki katlı devrelerde güç yolları ile toprak yolları birbirine komşu yapılmalı veya bir yüze güç yolları yapıldıysa alt yüzde toprak yolları yapılarak döngü bölgesi azaltılmalıdır.

Her yüksek hızlı IC'nin altına toprak döşenmelidir.

Via'ları kullanarak her katta toprakları birleştirmek daha düşük RF empedansının eldesine yardım edecektir.

Aynı ağa ait toprak yüzeyleri birbirine düşük empedanslı elemanlarla bağlanmalıdır.

Yüksek frekanslı dijital devreler ve alçak seviyeli analog devrelerden dönen topraklar birbirine karıştırılmamalıdır. Analog, dijital ve güç sinyallerinin birbirlerinin devresine girmesi önlenmelidir.

Toprak ana yollarını dalga boyunun 1/20'sinden kısa tutmak radyasyon yayılımının az olmasını ve düşük empedans sağlar.

Tek noktadan topraklama sadece düşük seviyeli ve düşük frekanslı devrelerde kullanılmalıdır.(1 MHz'den küçük)

Multi-point topraklama yüksek frekanslı devrelerde düşük empedans sağlamak için kullanılmalıdır.(1 MHz'den büyük)

Single point topraklama yöntemi alçak frekanslar için iyidir.Fakat yüksek frekanslarda yüksek empedansa neden olur.Multipoint topraklaması yüksek frekanslar için iyidir. Hybrid topraklama yöntemi ise düşük frekanslar için single point gibi , yüksek frekanslar için multipoint gibi davranır.

Toprak hattı tüm konnektörlerin olduğu yerlerin çevresine yerleştirilmelidir.Böylece zamanla değişen akımların yerel toprakları altüst etmesini engellemiş oluruz.

Tüm toprak genişlik-uzunluk oranı 1/10 'den büyük olmalıdır.

Data hatları mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve bir toprak hattı bunlara komşu yapılmalıdır. En düşük değerlikli bit en çok kullanıldığından toprak hattı buna yakın olmalıdır.

Toprak döngülerinden kaçınılmalıdır.Radyasyon yayım kaynağı olabilir.Döngüye küçük bir boşluk koymak DC devrelerde işe yarayabilir.Ama yüksek frekanslı devrelerde boşluk kapasitesi anten etkisi yapar.

Toprak hattı mümkün olduğunca güç katı ve diğer elemanların altına yayılmalıdır.

Güç kaynağı daima devrenin güç giriş noktasına yakın yerleştirilmeli ve güç hatları kısa tutulmalıdır.

Hacimli kapasitelere daima bir veya iki yüksek frekanslı kapasite paralel bağlanmalıdır.

Hacim kapasitesi dekuplaj kapasitesinden en az 10 kat büyük olmalıdır.

Yüksek frekans düşük endüktanslı seramik kapasiteler işlemciyi kuplajlamak için kullanılmalıdır.15 MHz'e kadar olan devrelerde 0,1 uf , 15 MHz üstündeki devrelerde 0,01 uf dekuplaj kapasitesi kullanılır.İşlemcinn güç bacağına mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir.

Hızlı düşüş ve çıkış yapan yüksek anahtarlama akımlarını taşıyan yollar diğer paralel yollardan en az 3 mm uzak tutulmalı veya aralarda koruma maksatlı toprak yollar geçirilmelidir.

Daima güç sinyali ve toprak hattı birbirine yakın ve paralel yapılmalı veya çok katlı PCB'lerde bir kattan güç sinyali giderken diğer üst katmanda toprak gitmeli.

Vcc (Clean power) yolu asal filtrelenmemiş batarya gücü, ateşleme, yüksek akım veya hızlı anahtarlama sinyali taşıyan yollara paralel yapılmamalıdır.

Devrenin ihtiyacı olduğu kadar güç ve en düşük frekans kullanılmalıdır.Fazlası kullanılmamalıdır.

PCB üzerindeki tüm yollar mümkün olduğunca kısa ve geniş tutulmalıdır. Tüm yollar PCB'nin köşegen uzunluğundan daha kısa tutulmalı ve uzunluk genişlik oranı 1/10 olmalıdır. (Alıntı: Picproje-HeCToR-2015)
"Eğer bir konuyu öğrenmek istiyorsan o konunun öğretmeni ol; daha iyi öğrenmek istiyorsan o konuda bir kitap yaz; daha da iyi öğrenmek istiyorsan yazdığın kitabi oku"

Fatih3755

Aynı Kaynak üzerinden GND a ve GND b Oluşturmuşsunuz. Hat - yolunda zaten kesişiyor bunu yapmanızın mantığı nedir ?

elektro77

#4
Alıntı yapılan: Fatih3755 - 24 Eylül 2022, 16:47:16Aynı Kaynak üzerinden GND a ve GND b Oluşturmuşsunuz. Hat - yolunda zaten kesişiyor bunu yapmanızın mantığı nedir ?
Ben tamirciyim.
Ses, ışık ve Tv rf santral sistemleri tamircisiyim. Tv santralleri: hani tatile gittiğinizde, oda kiraladığınız otelin tüm odalarına tv yayını gönderen bir santralden bahsediyorum.
Ayrıca elektronik spor aletlerinin de motor sürücülerinin tamirini yapıyorum. Fırçalı DC ve 3 faz asenkron motor sürücülü olarak iki gruba ayrılıyor.
Bunları niye anlattım?
Özellikle koşu bantlarının hepsinin şeması elimde mevcut. En profesyonelinden en kötüsüne. Çoğunu da kendim çizdim. Yani tamir yapacaksanız çok fazla şema çizmek zorunda kalabilirsiniz. Şemasız tamir kasaplık bana göre.
İşte bu birçok şemaları çizerken ana karta çok yakın iki motorun ve bir sürü rölenin, nasıl olurda mcu yu sapıttırmadığını çok merak ettim. Bir çoğunda ilk mesajımda verdiğim pcb dizaynının kullanıldığını gördüm. Bu nedenle bende motorlardaki fırça arkı ve röle bobininde oluşan emk dan ve ayrıca röle kontaklarında oluşan arktan dolayı çok sapıtan ve yaydığı radyasyondan dolayı cihazda bulunan 433MHz alıcı vericinin de sinyalini kesen bir tasarımımda  bu ve çizdiğim diğer  yöntemleri denedim ve başarılı bir sonuç aldım. Bilimsel bir açıklamam yok. Yaptım oldu.
Fakat birçoğunun da beslemelerinin iki ayrı çıkışlı trafo ile yapıldığını gördüm. Ama bunlarında gnd leri hep aynı hattaydı.
"Eğer bir konuyu öğrenmek istiyorsan o konunun öğretmeni ol; daha iyi öğrenmek istiyorsan o konuda bir kitap yaz; daha da iyi öğrenmek istiyorsan yazdığın kitabi oku"

Fatih3755

 
Alıntı yapılan: elektro77 - 24 Eylül 2022, 18:11:44Ben tamirciyim.
Ses, ışık ve Tv rf santral sistemleri tamircisiyim. Tv santralleri: hani tatile gittiğinizde, oda kiraladığınız otelin tüm odalarına tv yayını gönderen bir santralden bahsediyorum.
Ayrıca elektronik spor aletlerinin de motor sürücülerinin tamirini yapıyorum. Fırçalı DC ve 3 faz asenkron motor sürücülü olarak iki gruba ayrılıyor.
Bunları niye anlattım?
Özellikle koşu bantlarının hepsinin şeması elimde mevcut. En profesyonelinden en kötüsüne. Çoğunu da kendim çizdim. Yani tamir yapacaksanız çok fazla şema çizmek zorunda kalabilirsiniz. Şemasız tamir kasaplık bana göre.
İşte bu birçok şemaları çizerken ana karta çok yakın iki motorun ve bir sürü rölenin, nasıl olurda mcu yu sapıttırmadığını çok merak ettim. Bir çoğunda ilk mesajımda verdiğim pcb dizaynının kullanıldığını gördüm. Bu nedenle bende motorlardaki fırça arkı ve röle bobininde oluşan emk dan ve ayrıca röle kontaklarında oluşan arktan dolayı çok sapıtan ve yaydığı radyasyondan dolayı cihazda bulunan 433MHz alıcı vericinin de sinyalini kesen bir tasarımımda  bu ve çizdiğim diğer  yöntemleri denedim ve başarılı bir sonuç aldım. Bilimsel bir açıklamam yok. Yaptım oldu.
Fakat birçoğunun da beslemelerinin iki ayrı çıkışlı trafo ile yapıldığını gördüm. Ama bunlarında gnd leri hep aynı hattaydı.

Teşekkür ederim yanıtınız için bende bu aralar bir deney hobi kartı üzerine çalışıyorum bu gnd hattı olayını çözmeye uğraşıyorum sanırım işimi riske atmamak adına 2 ayrı trafo kullanacağım Dc dc konvertör den bahsedildi ancak bilgim olmayan bir konu olduğu için karıştırmak istemedim, ilginize teşekkür ederim