PİC'e 220V AC GİRME YARDIM!!!

Başlatan 3mZ, 22 Haziran 2012, 21:41:46

3mZ

#15
Anladım şimdi led girişi 0 iken çıkış 1 oluyor. 1 iken 0 oluyor.
Peki kazım abi 12 tane kontaktörün yardımcı kontaklarını kullanarak 12 opto ile kontaktör basılımı çekikmi olduğuna baktık. Ayrıca 12 kontaktörün bobin ucunda 220 olup olmadığına nasıl bakacağım?

KAZIMUGUR

#16
Optoların giriş uçlarını seri bağlayabilirsin , hangisi ne durumda önemli değilse.
Daha doğrusu kontaktör yardımcı kontaklarını seri bağlarsın ve tek opto kullanırsın.
Aynı şekilde bobin ucunu uygun dirençle optoya bağlayabilirsin.
Led zaten bir diyot , doğrultmana bile gerek yok.
Ve ya daha önce önerilen pc814 kullanabilirsin.
Her alternansı yakalar.
310V/0.025mA ~~ 12-15 kΩ - 5-10W olsa olur.


Ayrı ayrı bobin uçlarına bakabilirsin ve ya her bir ucu bir diyot vasıtasıyla tek uçta birleştirip bakabilirsin.
VEYA devresi gibi yani.

Edit :
Bir önceki sayfada editli resim var !!!

3mZ

#17
 :( Kazım abi valla k.bakma kafa şarz etmedi. PC817 nin led ucuna 220 girmek istiyorum faz nötr şeklinde. Araya nasıl bir seri direnç koymam gerekecek ?

Benim bu konuda tek takıldığım yer kontaktörleri yardımcı kontakları felan yok sayalım. Bir yerde 220 olup olmadığına bakmak istiyorum bunu pc817 ile nasıl yapacağım eğer önceki resimler gibi anlatırsan çok makbule geçecek kazım abi

Evren Kılıç

#18
alt resimdeki led yerine PC 817 yi bağlayabilirsin 


3mZ

Kazım abi fotoları istemiştin.
Resim #1:



Resim #2:



Resim #3:



Resim #4:



Resim #5:


KAZIMUGUR

#20
Düzenli yapılmış temiz işçilikli bir pano gibi gözüküyor.
Kondansatörler büyücek görünümlü.
Nominal akımları , kontaktör nominal akımları ile uygun ise yapışma olmaması lazım.
Kontaktörlerin bakımı yapılabilir.
Yedek kontak takımı olması lazım siemens in.
Memeleri temizlemeyi dene.
İnce eğe ile düzelttikten sonra 400-600 zımpara ile çizikleri temizle.
Sökerken dikkat.
Eski tip şeyler ve muhtemelen içlerindeki kısa devre dirençleri tırtlamıştır.
Uzunca süre bekledikten sonra kondansatör taraflarını elle , daha doğrusu önce ölç gerilim düşmüş mü.
Ark hücrelerine dikkat et , o kontaktörler için önemlidir.

Büyük güçlü motorların varsa ki öyle gibi , bireysel kompanzasyon yapabilirsin.
Her motor devreye girip çıkarken sabit kondansatörünü devreye al/çıkart.
Motor gücünün 1/4 ü ila 1/3 ü kadarı yeterlidir.
Bunun sebebi şöyle.
Büyük motorların olduğu yerlerde ufak güçlerde varsa röle karar veremiyor.
Ve mevcut kademeler yeterli olmayabiliyor.
Devreye alsa büyük çıkarsa yetersiz , kademe sayısı az kombinasyon eski tip ... derken sorun oluyor.
Ama deneyerekde bulunabilecek motor+kondansatör birlikde devreye girme çıkma olayı otomatik kompansazyon yükünü hafifletiyor.
Az eksik az fazla gerisini röle hallediyor.
Motor kontaktörleri ve ya şalterlerinin akımı elverdiği ölçüde motor ve kondansatörü paralel bağlayabilirsiniz.
Bazı kitaplar rezonans filan.... dese de aldırış etmeyin.

Günümüzde statik reaktör (var) denilen olaylar var.
Kontaktör filan yok.
Yarı iletken rölelerle gereken yapılıyor...

Edit :
Yeni aklıma geldi kontaktör yaylarını kontrol et.
Çok eskimiş - oturmuş geri itmiyor gibi kanaatin olursa çekmesine yetecek kadar fakat itecek kadar sert olanı ile değiştir.