3 faz triyak bağlantısı

Başlatan styx75, 27 Mayıs 2013, 08:45:25

styx75

selam arkadaşlar..
3 faz yıldız bağlı bir motoru 3 tane triyak ile kumanda edebilirmiyiz..tecrübe eden varmı acaba..

F®T

solid state röleler bu işi yapıyor.tabiki kontrol edilebilir.
"Hakk" şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.

styx75

solid state röleler in kontrol ettigini biliyorum ama 3 adet triyakı nasıl bağlamak gerekir..

F®T

#3


3 TRİAC için aynı devreden 3 adet yaparsın. faz girişleri belli yük belli.fazları rst verirsin yüklerede motor uçlarını uvw verirsin.tabi bu işler biraz riskli bu kadarda kolay değil elektrik bilgisi ve dikkat ister.
"Hakk" şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.

BLUUT

1 fazlı devre çalıştırmak için zcd OC (sıfır geçiş algılayan optik kuplaj) olarak moc3043 gibi bir sürücü  herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Zira faz sinyali yokken akım da yok. Faz sinyali sıfırdan itibaren verilmeye başlanınca iletime geçen triyaktan akan akım nötr'e gidecektir. Fakat 3 fazlı sinyalde nötr kullanılmadığı için zcd ile sürülen triyaktan geçecek akım konusunda tereddütüm var. Şöyle ki, R fazını kontrol eden triyak sıfır geçişinde tetiklendiğinde diğer fazlar henüz sıfır geçisinde olmayacak. Sonraki gelen faz da pozitif sinyale denk gelirse 2 bobine pozitif alternans verilmiş olacak ama akımın akacağı son faz henüz triyaktan sürülmemiş olacak. Bu bahsettiğim olay en fazla 10ms sürecek bir olay ama neticesini kestiremediğim bir olay.

Bu sebeple 3 fazlı bir sistemi zcd tetiklemeyle mi yoksa zcd tetiklemesiz mi sürmek daha mantıklı olur?

 