ac motor kontrol

Başlatan cihanogluts, 01 Eylül 2015, 19:56:16

cihanogluts

s.a beyler bu devreyi yaptım ama çalışmıyor sizce sorun nerdedir. yardımcı olabilirseniz sevinirim. şema ektedir.



'****************************************************************
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : ONUR                                              *
'*  Notice  : Copyright (c) 2015 CİHANOGLU                      *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 30.08.2015                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
'*          :                                                   *
'****************************************************************

'@ DEVICE pic16F628A, WDT_off
'@ DEVICE pic16F628A, PWRT_On
'@ DEVICE pic16F628A, PROTECT_OFF
'@ DEVICE pic16F628A, MCLR_off
'@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT

TRISA=0
PORTA=0
TRISB=0
PORTB=0

CMCON=7

T2CON =%00000100   'Bölücü 1/1 olarak verildi ve TMR2 aktif hale getirildi.
PR2=30000                       
'PWM-Peryot= (49+1) x 4 x ¼ x 1 =50 us  ve F=1000/50 = 20 KHz PWM frekansı dır.

CCP1CON.2=1  'bu iki komut ile PWM sinyali açılmış olacaktır
CCP1CON.3=1


End

ete

Bu devrenin ve programın çalışacağını kim söyledi acaba. Bilmediğin pek çok şey var.

Birincisi Triac PWM sinyali ile sürülmez en azından bu şekilde sürülemez.
İkincisi kullandığın MOC3021 sıfır noktası yakalama özelliği olmayan bir optotriac dır. Bunu kullanırken sıffır noktasını yakalayıp sonra triac'ı ataşlemen gerekir.

Diğer bir onuda triac ın nasıl çalıştığı. Triac sıfır noktasından sonra bir kere ateşlendimi sen gate ucunu sıfırlasan bile o iletimde kalır. Sıfır noktasında Triac uçları aynı potansiyele geldiği için otomatikman kesime gider. Sıfır noktasından sonra yeniden ateşlenmesi gerekir.
Sonuç olarak bu sistemin çalışmasını etkileyecek birden fazla olumsuz nokta mevcut. Bu nedenle bu sistem çalışmaz.

Çalışabilecek sistem için AC den bir uç alıp onu bir şekilde 5V genliğe sahip sinyale çevirecek ve pice gireceksin.
Sıfır noktasında oluşan puls ile pic'i kesmeye sokup vereceğin dim süresi kadar bekledikten sonra triac'ı ateşleyip 50 us bekleyecek ve tekrar triacı off yapacaksın ama o off olmayacak sıfır noktasında off olacaktır. Böylece sistem bir dimmer mantığı ile çalışır ama motorunu sürebilirmi bilemiyorum. Bence süremez. Zira bu sistem endüktif yükler için uygun değildir.

Ete

Powered by EzPortal