ac motor sıkışmasını pic ile anlama

Başlatan cihanogluts, 15 Eylül 2015, 18:32:54

cihanogluts

s.a beyler. stokerde kullanılan ucundaki helezonla yük taşıyan bir motorum var. genelde sert cisimler taşınıyor bu helezonla. bazen o sert cisimler motoru sıkıştırabiliyor ve motorun yanmasına sebep olabiliyor. bu motorun yanmasını önlemek için bir pic ile motor sıkıştığın da bir led yakmam için veya bir ses çıkartmam için ne yapmalıyım. motor tek faz. motor sıkıştığında çektiği akım artacaktır. o akımı kontrol edebilsem pic e tanıtabilsem işim hallolacak fakat biliyoruzki ac akım ölçmek çok zor bir iş. akımdan başka kullanılabilecek bir yöntem varmıdır. yada illa kımla olur diyen varsa bana bir devre sunabilirmi. şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim. iyi akşamlar

EMKE

Motor hızkontrol ile çalıyorsa hız kontrol cihazında arıza çıkış rölesi oluyor hız kontrol yüksek akımda bu röleyi çektiriyor parametrelerden set edilirse, eğer dediğim gibi bir sistem var ise pıc kullanmana bile gerek yok bu kontaktan 24v buzzer çalıştırabilrsin  yok illa pıc kulanıcam dersen o zaman dediğim kontaktan 12 yada 24V dc geçir bir opto üzerinden bu sinyali pıc'e ilet ve istediğin işlemi yap en basit yol bu bence.

Burak

Motorun nominal ve yükte çalışma akımlarının peak değerleri belli mi ?

Burak
Ω Gens Una Sumus Ω

Elzemefe

akım trafosuyla  ve kılasik  opamp devrsi  kurarak  motorun nominal  çalışma  anında
  izleyerek ona göre bir değer belirlenebilinir.
Buna  benzer bir uygulama  yaptım ama bende dc48 volt bir motordu 
işlem olarak çok farklı değil sadece ortlama  ve bi kaç satır  kodunu  uzatır
Belirlenmiş  olan akım değerini set edilebilinir bir  halde yaparsan  sanırım
bir  kaç deneme  sonucunda  bulursun .

onurinci

Lem marka Kabloya takılan aynı anda ac ve dc ölçebilen sensorlar var LEM LA25P , LA55P gibi bu tip sensör'lerden yararlanabilirsin.

Elzemefe

#5
LEM akım sensörü  güzel çalışıyor
Şayet 2,5 volt referans  voltajına  ihtiyacın var
ama  PIC ile yapacağın için  10bit adc  ile filtre edebilirsin
2,5 volt olmasının sebebi ac de negatif akım olayından
dolayı .sensor çıkışı  akım geçmez iken 2,5 volta yakın oluyor