Elektrik Kesintisi Sorunu

Başlatan emredal777, 30 Mart 2017, 18:22:58

emredal777

Bir asansör firmasında bakım onarım işini yapmaktayım.Bir bölgedeki toplu binalarda elektrik kesilip geri geldiğinde otomatik kapı kontrol kartları hataya geçiyor ve enerjisini kesip verdiğimizde çalışmaya devam ediyor.Bunun sebebi ve çözümü hakkında ki fikirlerinizi yazabilir misiniz?

Not:Kartlar normal olarak çalışıyor gibi gözüküyor ama aç kapa yapmıyor yada sürekli aç kapa yapıyor.

ete

#1
Bu soruya yanıt verebilmek için o kartların nasıl alıştığını bilmek gerekir. Belkide gerçekten zoraki hataya sokuluyorlardır bir aksilik olmasın diye. En azından birini sende soraki olarak elektiriğini kesip tekrar vererek dene bakalım hataya giriyormudur. Bu gibi sorunlu devrelere bir zaman rolesi bağlamak faydalı olur. Şebeke voltajı geldikten sonra 10 sn içinde devreye girsin yada 30 sn sonra devreye girsin şeklinde bir uygulama çözüm olabilir bunuda dene. Anlık gidiş gelişler genelde sorun yaratır.

Ete

dnaci

Otomatik kapı kontrol kartının elektrik kesilip tekrar geldiğinde böyle davranmaması lazım. Hatta bünyesinde batarya bulunmalı ve elektrik kesintisinde de hizmet verebilmeli. Tabii bu dediklerim kaliteli kartlar için.geçerli. Sizin bahsettiğiniz durum, kartlarda ciddi tasarım hatası olduğuna işaret ediyor.