max6675 yanlış okuyor

Başlatan bahdiyarusta, 09 Kasım 2017, 12:06:51

bahdiyarusta

selamün aleyküm arkadaşlar

max6675 ile 0-250derece arası sıcaklık ölçümü yapıyorum.
1dk da bir oku etiketine gidiyor program.
daha önceleden kalibrasyon firması onaylı bir termometre ile fırının sıcaklığını okuyorum 100 derece gösteriyor. 
benim cihaz 70 derece gösteriyor .
sensör tipleri aynı
sensörlerin konumarı aynı
max entegresini okurken o kalibrasyona göre kendi cihazını yazılımda kalibrasyon yapmam lazım
konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum.
teşekkürler.


ISIOKU:
    CS=0
    SHIFTIN SO,SCK,0,[X\16] 
    CS=1
    HAM =(X>>3)
    ISI=(ham*/640)/10
    FOR I=0 TO 50
    PAUSE 1
    NEXT   
    RETURN
<<<***bahdiyarusta****>>>
                  - 66 -

Hattuşa


ISI=(ham*/640)/10


bu formulde ki 640 değerini word tipi bir değişkene tanımlayıp menu içinde bu değişkenin değeri ile oynayarak ayarlamak istediğin değeri yakalayabilirsin

bahdiyarusta

anladım hocam deneyeyim teşekkür ederim.
<<<***bahdiyarusta****>>>
                  - 66 -