Araç kliması için termostad

Başlatan ersangundogdu, 27 Mayıs 2018, 10:27:04

ersangundogdu

Arkadaşlar aracımın klimasını otomatik hale çevirmek istiyorum. Ceyhun Topçuoğlu'nun paylaştığı devre üzerinde biraz değişiklik yaptım. Ancak hysteresis konusunu başaramadım. 0.1 derece ısı değişiminde röle çekiyor bırakıyor. Bi yardım etseniz...

ete

Hysteresiz Türkçe anlamı Gecikme dir. Sıcaklık kontrollerinde ki adınada aralık diyebiliriz.Sıcaklık kontrollerinde bir SET sıcaklığı ve birde OKUNAN sıcaklık bulunur. KOntrol şekline bağlı olarak OKUNAN sıcaklık SET Değere ulaştığı zaman Aç veya Kapat emri verdirilir. Ancak sıcaklık ölçümü oynak bir işdir. Bir yukarı bir aşağı değer verebilir. Bu durumda şayet bir aralık kullanmazsanız Bir AÇ işlemi hemen ardından KAPAT işlemi uygulanabilir buda sistemde sürekli bir aç kapa oyunu oynar. Çözüm gayet basit aslında. Ne olduğunu açıklamadan önce varsayımlarımızı ortaya koyalım.Sistem , bir ortamı Isıtmaya çalışsın. SET sıcaklık değerimiz Ortamın sıcaklığını çıkaracağımız nokta olsun. Yani OKUNAN sıcaklık SET değerden küçük ise ısıtıcımız devreye girecek (AÇ İşlemi) SET değere ulaşınca Devreden çıkacak (KAPAT İşlemi)Yapmamız gereken şey Aç ile Kapat sıcaklıkları arasına bir aralık koymak.
- Sistem Set değere gelince  KAPAT işlemi yapsın- Sistem Kapalı ise ve SET değerden 2 derece aşağı düşerse de yeniden AÇ işlemi yapsın,şeklinde bir aralık verebiliriz. Görüleceği üzere AÇ ile KAPAT arasında 2 derecelik fark (aralık) oluşturmuş olduk.Böylece sistem sürekli aç kapa yapmaktan kurtulur ve ufak tefek sıcaklık oynamalarını artık göz ardı eder.
Ete

ersangundogdu

Hocam yazdıklarınızı yaptım. 2 derece gecikme verdim. Ancak simülasyonda 0.1 derecede röle çekip bırakıyor.

ete

Programda hatalar var. Nasıl çalıştığını ve senin o neticeyi aldığını pek anlamadım doğrusu.Düzeltileceği kadar düzelttim.İlişiktedir.Ete

ersangundogdu


blueboard

Ete Hocam, sizin termostat programınızı kullanacaktım. Fakat simulasyonda şunu gördüm. SET değeri 18.0 veya 19.0 derece olarak ayarlandığında LCD'de değer olarak 18.0 yerine 1818.0     , 19.0 yerine ise 1919.0 olarak görünüyor. Diğer SET değerlerinde 17.0 - 15.0 - vs. bir hatalı yazma sözkonusu olmuyor.    18.0 ve 19.0 derecelerinde bu şekilde bir hata nasıl düzeltilebilir? Rar'lı dosyada hatalı görünümün ekran görüntüsünü de ekledim.

ete

Bu programı ben yazdığımı hatırlamıyorum. Her neyse bahsini ettiğin sorun LCD ekrana yerleştirme sorunu.
Normal okuma ile ayar ekranında Sıcaklık farklı yerlere yazdırılıyor o nedenle de ayardan çıktığında iki sıcaklık bilgisi ekranda gözüküyor.
Düzeltimiş hali ilişiktedir.

Ete

Powered by EzPortal