Bazen Besleme Devreye Girmiyor

Başlatan salamon, 20 Ağustos 2018, 12:27:46

salamon

Arkadaşlar merhaba,

Tasarladığım devrenin besleme katında bazı sorunlar yaşıyorum. Sizlerin değerli yorumları rica edeceğim.

Ekteki devrede 24V AC trafoya bağlandığında bazen besleme katı devreye girmiyor. Resettable fuse devreye giriyor. 200mA akım çekiyor besleme katının bağlı olduğu devre.

Şu zamana kadar yaklaşık 200 devrede kullandım bu beslemeyi. ancak yeni yaptığım devrelerde bu sıkıntıyla karşılaştım.

1- kompanent sıkıntısı olabilirmi?
2- 100uH 2A bobinde ısınma problemi yaşıyorum. Neden olabilir?
3- 7805 girişinde 12v var. çıkış stabil 5v. ancak bu üründe de ısınma problemi yaşıyorum. araştırmalarımda 7805 giriş çıkış farkı 3v olması gerektiği yazmış arkadaşlar. giriş gerilimini 7.5-8v seviyesine düşürsem ısınma sorununu çözebilir miyim?
4- Tasarladığım devre kutulandığı zaman kutu içerisindeki sıcaklık 50°C civarında kalıyor. bu ürün DDC panosu içerisinde çalışacak. sizce çalışma sıcaklığı nominal değerlerde midir?

yardımlarınız için teşekkürler.



rexo

Lm2576 devresi yanlış pdf den pin bağlantılarını kontrol edin.

salamon

rexo pin numaraları kafanı karıştırmasın

F®T

200 devrede bu şema sıkıntı yapmamışsa sorun kullandığın malzemelerde olabilir.Ama şemadaki pinlerde bir hata var.Hata yok diyorsan hatalı olmayan şemayı koyman daha iyi olurdu.Bana kalırsa bu tip devrelerde ilk start akimi yuksek oluyor giriş sigortası sıkıntı yapıyor olabilir.7805 girişinin 7-8 v olmasi çok iyi olur. 
"Hakk" şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.

rexo

Alıntı yapılan: salamon - 20 Ağustos 2018, 17:01:36
rexo pin numaraları kafanı karıştırmasın

İzah edin de bizde anlayalım.


karacan451

#5
Senin devre şeması yanlış. LM2576 ADJ entegresi ile 7805 ikisi bir arada kullanma.Sana sürekli kullandığım şemayı paylaşıyorum.Bide resimdeki formüllü uygularsan istenilen voltajı ayarlarsın.Yani 7805 kullanmanı gerek kalmıyor. C4 1000uF olacak. Herkese kurban bayramı kutlu olsun.

salamon

F®T yaptığım testler sonucunda seninde söylediğin gibi ilk enerjilenmede akım çok yüksek oluyor. dolayısıyla resettable fuse hemen korumaya alıyor kendini. daha önce bu sorun ile karşılaşmamıştım. benim kanaatim kullandığım kompanent toleransları yada kalitesinden kaynaklı.

karacan451 yardımın için teşekkür ederim. ancak besleme katında 12V ihtiyacımda var. 12v ile opamp beslemesi yapıyorum. microişlemci içinde 5v ihtiyacım var.

mevcuttaki devrede hem 7805 hemde 100uh bobin fazla ısınıyor. bu ısınmaların önüne nasıl geçebilirim.

rexo kullandığım proteusta TO-263-5 paketi olmadığından,bu paketi kendim çizdim. dolayısıyla 1 nolu bacak Vin olması gerekirken gövdedeki GND oldu. dolayısıyla pin numaraları 1 arttı. umarım anlamışsındır.

F®T

Giriş besleme yollarının kalınlığı ve kısa olmasıda önemli.
"Hakk" şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.