Sensörden (ph sensörü) asidik ve basiğe bağlı olarak - ve + voltaj değerleri üretiyor bunu pice nasıl okutabiliriz? Ayrıca değer negatif olunca pic için ne değişir.  Ph değeri için okunan değerler altta..
Yardımlarınız için çok sağolun.. Emeğinize Sağlık..!

ete

Normalde ADC si olan işlemcilere dırşarıdan hem +Ref hemde -Ref verebiliyorsun. -REF olarak senin min eksi voltajını verirsen okuma değeri aralık içine girecektir.
Ancak bir başka açıklamad aokumultum ADC girişleri pic inbesleme voltajından büyük olamaz.
Diyelimki -5V referansı -Ref den verdin +Ref den de +5V verdin bu durumda picin ADC giriş aralığı 10V ta çıkıyor. Bu kabul edilebilir bir seviyemidir bilemiyorum. Denemek gerekir.

Diğer bir yöntem sensör bir opam'a bağlanarak çıkış ötelenebilir. Mesela -2V dan +5V ta kadar çıkışı var ise bu opamp kullanarak 0 V ile 7volt arasına alınabilir. Sonra bir gerilm bölücü ile pice girilerek doğru ölçüm alınabilir.