avatar_fatih88

FAZ SIRASI

Başlatan fatih88, 13 Temmuz 2022, 23:13:17

fatih88

Arkadaşlar iyi geceler nötr olmadan izole faz sırası kontrol edebileceğim bir şema varmı isiste nötr ile  denediğim ve faz sırası kontrol edebildiğim devrem var ama yeni projemde nötr yok mümkünse fazları izole olarak alabileceğim bir şema varmı

ekteki devrem çalışıyor
iyi çalışmalar
bilgi paylaştıkça çoğalır!!

www.fayelektronik.com

ete

Notr kullanmadan bu işi yapmak için elindekşlere bakmak lazım. Elinde ne var? yanlızca 3 faz var.
Fazlar arası 380V durBu durumda iki faz çıkışına opto bağlayıp bir fazı da notr gibi kullanmak gerekecek.
Biraz karmaşık bir iş. Bu konuda yayınlanmış bir patent gördüm. Aşağıdaki linkdeki pdf dosyasını bir incele bakalım sistemi çözebilecekmisin.

https://patentimages.storage.googleapis.com/8d/b0/48/d488926ec9bf56/US9759756.pdf

Aslında mantık yürüterek düşünürsek, R ve S fazlarından opto ile çıkış alıyoruz. T fazını ise Nötr gibi kullanıyoruz. (bağlantı şeması pdf dosyasında mevcut). Şayet her iki çıkış LOW ise faz sırası T fazındadır. R çıkışı HIGH ve S çıkışı LOW ise Faz sırası R dedir. S çıkışı High ve R çıkışı LOW da ise faz sırası S dedir şeklinde bir mantık yürütülebilir.


Ete

fatih88

teşekkürler erol abi esasında sistem faz faz arası 220v ama fazlar arasındaki 120' faz açıları değişmiyor sadece genel devre tasarımında dirençlerin değerini oynamak gerekiyor akşam simüle edip bir bakayım hocam anlam veremediğim bir durum olursa sizin yardımınıza başvururum ilginiz için teşekkürler şema gayet açıklayıcı
bilgi paylaştıkça çoğalır!!

www.fayelektronik.com

ete

Faz - faz arası 380V dur. Faz Nötr arası 220V dur.!!!! Aşağıdaki linkte detaylar var.
https://www.picproje.org/index.php?topic=43626.0

Sİmule ederken direnç değerlerini yaklaşık tespit edebilirsin. Aslında hesap yolu ilede belirlenebilir. Mvecut nötr kullanan devrende de benzer bir şema var zaten oradaki voltaj 220 burada 380 orantılama yaparak doğru değere ulaşabilirsin.

Ete

fatih88

Alıntı YapFaz - faz arası 380V dur. Faz Nötr arası 220V dur.!!!! 

Erol abi CNC ler faz faz arası 220v çalışıyor ülkemizde birçok CNC japon veya Taiwan malı olduğu için araya 380vtu 220v düşüren 3 faz trafo kullanılıyor
bilgi paylaştıkça çoğalır!!

www.fayelektronik.com

fatih88



hocam sistemi isiste kurdum faz sırası dogruyken ilk fazdan sonraki gelen faz 6700us de geliyor fazları ters yapınca 3600us gibi bir süre geciyor bu süreyi kullanarak faz sırasını bulabilirim lakin opto dirençlerini ne seçmeliyim bilemedim hocam ekte isisden aldıgım osilaskop görüntüleri var
bilgi paylaştıkça çoğalır!!

www.fayelektronik.com

ete

#6
Teorik olarak 380V ile forward voltajı 1,6-1,8V olan ve çekeceği akım 0,015 A c,varında olan bir ledi yakacaksın. Bunun için direnç hesabı;
R=(380-1,6)/0,015=25 K0hm civarında bir direnç çıkıyor ortaya. Buna en yakın standart direnç 22K veya 27K dır. Her ikisini formülde değerlenddirelim ve akıma bakalım.
I=(380-1,6)/22000=17 ma  ve I=(380-1,6)/27000= 14ma
Bana göre her ikiside olur. Birinden birini seç ve dene bence. SOnuçta akımın 20ma'i geçmemesi gerekir. Bu iki direnç arasında hangisi daha uygun dersen, genelde 10-15ma arası bir akım verilmesi tercih edilir. Bu nedenle 27K daha uygun gözüküyor.

Diğer bir faz sırası hatası tespit yöntemi de Üstteki opto çıkışını daima R kabul edip bu çıkışın yükselen kenarda bir kesme yarattığı zaman diğer çıkışın konumuna bakmak olabilir.
Fazlar doğru ise ikinci çıkış daima LOW olacaktır.
Fazlar yanlış ise ikinci çıkışda daima HIGH olacaktır.

Dene ve gör.

Ete

mehmet

Dirençlerin gücünü hesaplamayı
ihmal etmeyiniz.

Ayrıca optoları üçgen bağlayabilirsiniz.
Olan olmuştur,
olacak olan da olmuştur.
Olacak bir şey yoktur.
http://www.mehmetbilgi.net.tr

ete

Direnç gücünü hep ihmal ediyoruz. Ama burada voltaj çok yüksek ve dirençleri her biri;
W=(380 x 0,015)=5,32 watt gücünde olmalı.
Aslında tahminlerin tersine yüksek watt lı direnç bunlar.

Ete

mehmet

PC817 'nin ya da kullanılacak optonun en
düşük aktarım akımı bulunup buna göre
hesap yapılırsa, direnç güçleri daha
küçük çıkabilir.
Olan olmuştur,
olacak olan da olmuştur.
Olacak bir şey yoktur.
http://www.mehmetbilgi.net.tr

ete

Data sheetlere şöyle bir baktımda en iyisi 4N35 gibi gözüküyor. Forward woltajı 1,4V ve akım ise 10ma. Diğerlerinde akım hep 20ma olarak gözüküyor. Daha düşük olanını görmedim. 4N35 kullanılması durumunda dirençler 3W civarına düşecek ve 39K olarak kullanılması uygun olacaktır.

Ete

fatih88



sayın ustalarım elime yeni faz faz arası 220 volt sogutma ünitesi kartı geldi kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş onun faz sırası devresinine baktım 2 faza 2şer adet 150k 2w direnç seri bağlamış ve diğer faza iki zıt diyot bağlamış ve fazları kontrol etmiş simüle ettim çalışıyor ihtiyaç olabilir diye resimi ekledim diger devrenin 2017 de patenti alınmış 2027 ye kadar patenti var bu devre sorun teşkil edebilir :) ekteki resmin patenti varmı bilmiyorum ama
bilgi paylaştıkça çoğalır!!

www.fayelektronik.com

fatih88

hocam yardımlarız için teşekkürler devreyi bitirip test ettim gayet iyi çalışıyor  :)
bilgi paylaştıkça çoğalır!!

www.fayelektronik.com

Powered by EzPortal