4-20 ma den 0-20 ma e dönüşüm.

Başlatan F®T, 20 Şubat 2013, 20:17:55

F®T

arkadaşlar 4-20 ma çıkışlı hidrostatik basınç sensörümün çıkışını  0-20 ma e çevirmem gerekiyor.bunu nasıl yapabilirim.iyi çalışmalar.
"Hakk" şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.

ete

Bir zamanlar bende aramıştım. Direk bir devre yok sanırım. Sİnyali önce 0-5V seviyesine çevirmen sonra onu yeniden 0-20ma seviyesine çevirmen gerekiyor. Aslında hazır bir entegrede mevcut. Aşağıdakini incele istersen.

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr111.pdf

Ete

F®T

Ete hocam selamlar.elimde 4-20 ma basınç transduceri var. göstergeside 0-1 ma analog kadrana sahip.bunu dijital gösterge ile kullanmak mümkün ama kendi göstergesi saglam olduğu için o maliyetin oluşmasını istemiyorum.eski sensörde 0-1ma üreten bir sensör bu sensör bozulunca yeni versiyon piyasada 4-20ma kullanmak zorunda kalıyom.şimdi 4-20ma i sınırladığımda  0.4-1ma elde ediyorum dolayısı ile kadran yaklaşık %40 değerine geliyor.buda sorun.
"Hakk" şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.