avatar_inventor

Sıvı Yakıtlı Kazanlar İçin Fotosel

Başlatan inventor, 04 Ekim 2011, 09:23:03

inventor

Merhaba arkadaşlar. 7-8 yıl önce doğal gaz burülörü için yapmış olduğum fotosel devresini aşağıya ekledim. O dönemlerde honeywell marka fotosel için epey para istemişlerdi. Bizde LDR ile yapmıştık. Devrede kullanılan ayarlı dirençlerden bir tanesinin yerine fotosel takılacak. Devredeki ledler alevin ışık şiddetini gösteriyor. Işık belli bir oranın üzerine çıktığında röle çekerek ilgili birime burülör pilotu yandı bilgisini gönderiyor. Böylece ana gaz valfinin açılması için yetki verilmiş oluyor. Kaynak kodları kullanılarak seçilen fotosele göre ham değer ayarlaması yapılabilir.

http://www.upload.gen.tr/d.php/www/qdw7s3zb/FOTOSEL.rar.html

inventor
İlmin en büyük düşmanı, sabırsızlıktır. (Şems-i Tırmizi)

F®T

inventor hocam elinize saglık güzel bir düşünce.bende bu fotosellerle çok cebelleştim zamanında.omajlar tutmadığı için çok sorunlar olur.bu çalışmanızla hangi fotocell olursa olsun istediğiniz bürlör beynine uydurma şansı yakalanmış oluyor.

iyi çalışmalar.
"Hakk" şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.