avatar_fatih88

pic sapıtıyor

Başlatan fatih88, 21 Kasım 2015, 22:48:45

fatih88

arkadaşlar ticari bir projem var cihazımda 9 buton ve 3 kontaktör var .cihaz butonlarla belirtilen surelerde kontaktörü acıp kapatıyor devrem panoda oturtulu ve kablo kanalında kontaktör enerji hatları ve buton hatları var kontaktörler enerjilendiğinde sanki butona basılmış gibi süreleri uzatıyor buton hattını devreden ayırdıgımda en ufak bir sıkıntı yok kontaktörler enerjilenince hattan gecen akım buton hattındaki kabloharda bir gerilim değişmesi yaratıyor ve butona basılmış gibi hareket ediyor bu sorunu yaşamış ve çözmüş arkadaşlardan yardım talep ediyorum
bilgi paylaştıkça çoğalır!!

www.fayelektronik.com

rexo

Alıntı yapılan: fatih88 - 21 Kasım 2015, 22:48:45
arkadaşlar ticari bir projem var cihazımda 9 buton ve 3 kontaktör var .cihaz butonlarla belirtilen surelerde kontaktörü acıp kapatıyor devrem panoda oturtulu ve kablo kanalında kontaktör enerji hatları ve buton hatları var kontaktörler enerjilendiğinde sanki butona basılmış gibi süreleri uzatıyor buton hattını devreden ayırdıgımda en ufak bir sıkıntı yok kontaktörler enerjilenince hattan gecen akım buton hattındaki kabloharda bir gerilim değişmesi yaratıyor ve butona basılmış gibi hareket ediyor bu sorunu yaşamış ve çözmüş arkadaşlardan yardım talep ediyorum

Sorunu cevabını zaten sen yazmışsın ,
Kontaktör hatını ayrı vereceksin çünkü kontaktör çektiginde sorun olmaz kontaktör bırakınca çok yüksek bir şekilde pik akımları oluşur buda sistemin istemsiz davranmasına neden olur.
Şöyle deneyin belki faydası olur kontaktör bobin uçlarına ve kontaktör kontakları arasına Varistör takın .
Ayrıca kart çizimini verirseniz daha güzel olur.

gogoce

kontaktör ac ise seri rc devresi bobine paralel,
kontaktörler dc ise ters diyot bobine paralel olmalıdır
MCLR ucunu hafife alma ve 100nf kondansatörler hayat kurtarıyor  picin 5v besleme uçlarına mümkün olan en yakın noktaya koy

Boden=?

şimdilik aklıma gelen bunlar çizim olsa daha çok yardım alabileceğini düşünüyorum


saygılar
Ne ukalayı affederim nede yapılan haksızlığı ...
Ya sus adam sansınlar , yada adam gibi kouş ilham alsınlar

fatih88

boden bildiğim kadarıyla brown out reset oluyor galıba onu sigorta ayarından kapadım kontaktöre giden kablolarla butona giden kablolar aynı kanalda benim düşünceme göre kontaktörden gecen akım buton kablolarında gerilim oluşturuyor ve devre sanki butona basmış gibi çalışıyor
yanı trafo mantıgı manyerik alana giren iletkende gerilim oluşur bunun çözümü yazılımsal değil bence bulon hattını ayırınca devreden kontaktörü inanılmaz sıklıkta çalıştırıyorum en ufak bir sapıtma yok devremin geri sayacı düzgün çalışıyor sorun buton hatlarıyla kontaktör hattının aynıkanaldan geçmesi bence panodada değişiklik yapma imkanım yok
bilgi paylaştıkça çoğalır!!

www.fayelektronik.com

POWER

anladığım kadarıyla belirlenen süreler dahilinde kontaktörler açılıp kapatılarak bir şeyler kontrol ediliyor.pic ile konrol edilen kontaktör,role gibi mekanik yapısı olan sistemlerde pic etkileniyor.ben bu gibi uygulamalarımda çözümü(hazır bir kartta görmüştüm)kontaktör uçlarından yani faz ile nötr uçlarına seri olarak 100 nF/400v kutupsuz kondansatör ve 47 ohm 2w direnç  bağlayarak buldum,şimdiye kadarda sorun çıkmadı.

fatih88

haklısın kardeş sorunu çözdüm rc filitre yaptım tek kontaktöre kondansatör bağladım ve onda calışma yaptım sıkıntı yaratmadı diğer kontaktörlere bağlamadım onlarda sorun oluştu siz yamadan önce biomedikalci bir abimi aradım oda tıbbi cihazların genelinde var bi dene dedi ve oldu ilginiz için teşekkür ederim
bilgi paylaştıkça çoğalır!!

www.fayelektronik.com